УЗО на электроподключение погружного насоса.

электрический ток в доме и всё, что с этим связано

УЗО на электроподключение погружного насоса.

Сообщение Profi » 07 ноя 2011, 17:30

В чём смысл проблемы:

1. Установленное УЗО на СОВРЕМЕННЫХ и КАЧЕСТВЕННЫХ погружных насосах в системе КАПИТАЛЬНОГО водоснабжения загородного дома в некоторых случаях хаотично и безсистемно отключало насос.

2. Хотелось понять причину этого. Что это:
- кривой монтаж насоса
- неправильно организованная электрическая часть дома
- неисправность насоса
- ОСОБЕННОСТЬ этих насосов.
(Большинство спецов считают, что имеют место две/три первые из перечисленных причин.)

3. Отказ от установки УЗО может снизить элетробезопасность в доме.

Вот некоторые факты ставшие известными:

- В ПУЭ нет ПРЯМОГО указания на необходимость установки УЗО в рассматриваемом случае.
Наоборот, выяснилось, что скорее всего в соответствии с п. 7.1.79 - УЗО можно не ставить на погружной насос работающий в скважине или колодце.
А п. 7.1.81- вообще запрещает ставить УЗО на насос если с его помощью ВЫ будите тушить ПОЖАР в своём (или не своём) доме.

- Некоторые СОВРЕМЕННЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ и НАДЁЖНЫЕ насосы имеют штатный ток утечки более 2мА.

- В рекомендациях БОЛЬШИНСТВА производителей насосного оборудования нет ПРЯМЫХ указаний на НЕОБХОДИМОСТЬ и ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ установки УЗО.

Вот выводы к которым я пришел:

- Если насос исправен, монтаж безупречен и НЕТ ХАОТИЧНЫХ И БЕЗСИСТЕМНЫХ отключений (делающих эксплуатацию насоса невозможной) УЗО лучше ПОСТАВИТЬ (не более 30мА, лучше 10мА). Это повысит защиту насоса и увеличит безопасность пользователя (человека).

- Погружной насос в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть подключен к системе заземления, через защитный заземляющий проводник (РЕ).